Svara – Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 18,1 kWp, beskrivn., foton...
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Ny solcellsanläggning 12 kWp april 2016, blev 18,1 kWp, beskrivn., foton m.m.
— by Arne Arne
Bekanten kommer att installera ljusstyrning av varmvattenberedaren.
De har en Nibe Compact 300, koppar, med varmvattenvolym ca 260 liter,
med rostfri elpatron på 3 kW, som mats med 2 faser. (dvs elpatronelementet får 400 Volt över sig).

Styrningen kommer att bli som visas på bilden nedan.


Nedan närbild boxen:


Och närbild ljussensorn:


Materiallista:

1 st Finder skymningsrelä 11.41.8.230.0000 för DIN-skena, 1 till 80 Lux, 20 till 1000 Lux. ca 500 kr.
1 st Kopp kontaktor 4-polig öppnande, 25 Amp, IS-040.230.25.  ca 220 kr.
1 st brytare Kopp RSN 1-polig, 16 Amp. ca 85 kr.
1 st box F-tronic APV 6, DIN-skena för 6 modulenheter, IP 65, BxHxD: 160 x 200 x 120 mm, ca 200 kr.
1 st elkabel EKK 3G1,5  10 m från skymningsreläet till utomhusljussensorn. Jem&Fix 109 kr.
1 st elkabel EKK 4G1,5  10 m, elcentral till kopplingsbox och vidare till beredaren. Jem&Fix 159 kr.

Totalt alltså 1273 kr, inkl. moms.
Tillkommer ca en hundralapp för skruv och klammer.
Även elektrikerkostnad på ca 800 kr, inkl. moms tillkommer.
Totalt alltså ca 2173 kr, inkl. moms.

Kopplingsboxen monteras på väggen bredvid varmvattenberedaren.
Detta skymningsrelä har en separat ljussensor, som monteras utomhus. Själva skymningsreläet monteras i boxen. 3 faser och även nollan kan då slutas. Med brytaren kan skymningsreläet helt kopplas bort, t.ex. om man tillfälligtvis inte skulle vilja ha skymningsstyrning i funktion, eller om det skulle bli något fel på ljusstyrningen.

Elkabeln från skymningsreläet i kopplingsboxen till utomhusljussensorn behöver egentligen inte vara en EKK 3G1,5. Men vi tog en sådan pga billigare och lättare att få tag på. En kabel 2 x 1,0 mm2 skulle annars räcka, pga det endast flyter en låg styrström i den kabeln. Enligt Finder är spänningen max 24 Volt i den styrkabeln (men det nämner de inte i databladet över skymningsreläet).

Den lilla ljussensorn monteras på väggen utomhus. Och så att någon utomhusbelysning inte lyser på den.
har man lampa som lyser på ljussensorn, så kan man sätta en enkel plåtskärm vid sensorn för att skärma bort det ljuset.

Det är alltså så att bekanten får bättre betalt för sin solström än vad han kan köpa ström till.
Skillnaden är ca 1,0 kr per kWh. Genom att ej tulla på solströmmen under ljusa tiden på dygnet, så kan den oavkortat gå ut på elnätet och säljas. På natten köps istället billigare ström in och värmer varmvattnet.
Ström köps till ca 1,0 kr/kWh och solströmmen säljs(allt inräknat dvs även skattereduktion, elcert. nätnyttoersättning) för ca 2,0 kr/kWh.  

Bekanten räknar med att spara ca 8 kr per dag med denna ljusstyrning.
Den tjänas in på ca 8 månader.

Med 3 kW effekt tar det ca 4,5 timmmar att värma 260-liters varmvattenberedaren från kallvattnets 15 grader till 60 grader. Töms beredaren under sommaren helt och hållet under dagen, t.ex. pga att tjocka släkten är på besök och duschar som tokar, så räcker möjligen inte den mörka delen av dygnet till för att värma vattnet till 60 grader. Runt midsommar finns det nämligen inte många mörka timmar. Man kan dock hålla börvärdet för varmvattentemperaturen i beredaren på säg 75 grader(istället för 60), och kan då krama ur fler liter 45 gradigt varmvatten.

Skulle det i framtiden pga politiska beslut eller annat bli så att bekanten får sämre betalt för solströmmen, så att det då skulle bli ekonomiskt bättre att använda sin egen solström för uppvärmning av varmvattnet, så kan man mycket enkelt koppla om vid skymningsreläet. Den har nämligen växlande kontakter. En tamp läggs om. Dvs det blir då att under ljus tid på dygnet får beredaren ström, men vid skymningen bryts strömmen till den.