Svara – Optimering av offgrid-system
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Optimering av offgrid-system
— by Kricke Kricke
Hej!

Ny på forumet.

Har sedan i somras installerat solpaneler på en teknikbod. (helt offgrid)
Jag har 3 st seriekopplade Bruk Bet-paneler som ger som bäst 280W st. (max 39,2V st)
Till dessa har jag en regulator från Victron modell 150/60 MPPT som klarar max PV 150V och kan ladda max 60A.
Jag har parallellkopplat flertalet 12V AGM-batterier och har ca 700Ah totalt.
Nu när dagarna blir kortare och mörkare har jag svårt att få batterierna till att bli fulladdade.

Panelerna sitter fritt mot söder och med en ok vinkel, men jag tycker det borde hålla längre.

Jag belastar batterierna relativt lite, inga vitvaror, bara ett trådlöst LAN och en switch som behöver 220V.
Detta via en Victron-inverter, totalt med allt som går på 220V handlar det om ca. 60W.
Detta står på konstant 24/7, men det tillkommer även några enheter som behöver 12V, max 2A 24/7.

Hur kan jag optimera systemet? Jag kan tyvärr inte ha fler paneler.

Tacksam för tips och ideér.

Med vänlig hälsning
Kricke