Svara – Re: Optimering av offgrid-system
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Optimering av offgrid-system
— by Arne Arne
Välkommen till forumet.

Vi ser på vår solcellsanläggning i södra Sverige att t.ex. idag molnigt att paneler på 230 Wp som är riktade mot söder och takvinkel ca 15 grader ger per dag ca 195 Wh per st. Det är alltså likströmsenergi från själva effektoptimerarna på taket. Man ser ju det när man har SolarEdgesystem. Är det soligt blir det ca dubbelt så många Wh.

Har du nu 3 st på 280 Wp då ger de ca 710 Wh en molnig dag i södra Sverige nu på hösten. Vilket skulle räcka för att driva 60 W i 11,8 timmar. Räcker halvt dygn. Men du har inte 100 % verkningsgrad på batteriladdaren.

Om du har blygsam takvinkel på teknikboden ca max 15 grader då kan du ha paneler även på norrtakfallet. En norrtaks-panel kommer över ett helt år sett ge ca 60 % av en av dina södertakspaneler. Bra tillskott, men räcker ändå inte under december och januari.

En molnig dag ger paneler på norrtakfallet lika mycket som de på södertakfallet, eftersom de träffas av lika mycket ljus. Det tänker man kanske inte på.