Svara – Re: Optimering av offgrid-system
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Re: Optimering av offgrid-system
— by Arne Arne
Om du tänker parallellkoppla en sträng bestående av 3 st seriekopplade paneler på södertaket med en sträng med 3 st seriekopplade paneler på norrtaket, då blir det inte bra om du bara har en enda MPPT på batteriladdaren. Hur många MPPT finns det på din batteriladdare?

Om man parallellkopplar 2 likadana strängar där strängarna har annat väderstreck eller annan uppvinkling, då då kommer den ena strängen att var belyst starkare och ge högre spänningen och trycka ström baklänges igenom den sämre belysta strängen. Det kan man visserligen förhindra med en backdiod på varje sträng.

Det bästa om man har två olika strängar är att leda dem till varsin MPPT på batteriladdaren.  Om det finns batteriladdare med 2 MPPT, vet jag inte.

Din sträng på 3 st paneler kan nog inte ge högre ström än max ca 9 A och det endast i sin allra bästa stunder på året.