Svara – Växelriktare
Ditt namn
Ämne
Meddelande
eller Avbryt
Svar till
Växelriktare
— by Tore (Åskguden ;) Tore (Åskguden ;)
Planerar för ett projekt (i egen regi) till våren och "brottas" med dimensioneringsproblematiken - kikar just nu på ca 17,1 kW (66 st x260 enheter) men funderar lite runt det här med växelriktare. Om jag har förstått saken korrekt skulle en tex Fronius symo 15 kW kunna fungera - då det täcker upp till ca 19 kW (17,1 kW skulle motsvara 112% vilket skulle funka). MEN - det jag funderar på är att jag har en 20A säkring och outputen skulle enligt rapporten ifrån Fronius resultera i en max amp på 26,91 A. Jag har någonstans läst att det skulle fungera att sänka ner växelriktaren att inte skicka ut mer än max 20A. Är detta korrekt och hur gör man beräkningar med detta (finns det någon hemsida? - kikade på fronius - solarconfigurator) - jag skulle vilja simulera hur det påverkar min beräknade produktion.

En annan relaterad fråga - anta att det går att sänka min max till att motsvara 20A - är detta något som ska diskuteras/godkännas av nätägaren