Tore,

Tommy visar med bild i ett av sina inlägg, kommer jag ihåg, att Fronius Smartmeter kan kopplas in på 2 olika ställen, nämligen:
1. så den mäter effekten som matas ut på allmänna elnätet, eller alternativt
2. mäter hushållets förbrukning.

T.ex. om Smartmetern koppas så den mäter hushållets effektförbrukning:
Växelriktaren vet i varje ögonblick hur stor uteffekt den producerar och kan därför med hjälp av smartmetern räkna ut hur mycket som matas ut på allmänna elnätet, i och med att den vet hushållets effektförbrukning.
utmatat på allmänna elnätet = växelriktareffekt - hushållets effektförbrukning.

Och vice versa om Smartmetern kopplas att mäta effekten som matas ut på allmänna elnätet.
Då kan hushållets effektförbrukning beräknas.

Men man behöver egentligen ingen smartmeter för att skydda sig mot alltför hög effekt ut på allmänan elnätet.  Ställer man in uteffektbegärnsningen på växelriktaren, t.ex att den max får producera 20 kW, då i och med att hushållet alltid har en viss grundförbrukning kanske någon kW, så kan inte mer än 20 - 1 = 19 kW matas ut på allmänna elnätet.  Fronius Smartmetern kostar ca 4000-5000 kr, tror jag, omonterad.
Det är ganska mycket pengar. Är man tillräcklig nörd och har stort hobbykonto, då är man säkert beredd att öppna plånboken för den. Men den behövs inte för att skydda sig mot för hög utmatad effekt på elbolagets elnät.